Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите посчитать, какой автомат нужно поставить
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


ЕЛАН
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО КАКОЙ ФОРМУЛЕ НУЖНО СЧИТАТЬ И КАКОЙ АВТОМАТ (НА СКОЛЬКО АМПЕР - ПО МАКСИМУМУ) НУЖНО ПОСТАВИТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МОЩНОСТЬ ТОКА НА ВЫХОДЕ В 6КВТ ПРИ ТРЕХФАЗНОМ НАПРЯЖЕНИИ 220 ВОЛЬТ?
У НАС НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ СТАЛИ НАМ МОРОЧИТЬ ГОЛОВУ И ЗАСТАВЛЯЮТ ДОКУПАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВТ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
ЕЛЕНА.


Не увлекаемся Caps'ом.
Олега
Для трехфазной сети 380/220 Iр=6*1000/1,732/380=9,1А, если 6 кВА (расчетный ток для выбора автомата считается по полной мощности - S, в кВА). Ближайший автомат в большую сторону, извините, 10Ампер. При таком вводном автомате чайник в 2,2 кВт на любой фазе оставит Вас без света. Можно конечно баловаться приоритетными реле для управления нагрузками, но это дело дорогое. и не благодарное при 10 амперах. Для однофазных нагрузок (220В) лучше иметь 32А на вводе (6000/220=27,3).
ЭВОКС
Кусочек моей статьи как раз по Вашему вопросу. Надеюсь поможет.
Цитата
Как правильно выбрать автоматический выключатель.
Только правильный выбранный автоматический выключатель максимально хорошо защитить ВАС и ВАШЕ имущество. Правильно выбранный автоматический выключатель сработает только в случае аварии или при опасной нагрузке на ВАШУ электропроводку. Помните, что случайный выбор на «авось» или по совету соседа, может привести к пожару или поражению ВАС электрическим током.
Запомните, что НЕЛЬЗЯ делать при выборе автоматического выключателя:
1. НЕ выбирайте автоматический выключатель по красоте.
2. НЕ используйте автоматический выключатель НЕизвестного происхождения.
3. НЕ используйте автоматические выключатели с видимыми повреждениями корпуса.
4. НЕ старайтесь устанавливать автоматические выключатели завышенной мощности.
Запомните, что НУЖНО делать при выборе автоматического выключателя:
1. Выбирать автоматический выключатель строго под параметры ВАШЕЙ электропроводки.
2. Выбирайте автоматические выключатели только известных производителей.
3. Выбирайте автоматические выключатели только в специализированных магазинах.
4. Выбирайте автоматические выключатели только после консультации со специалистом.
Выбор нужного ВАМ автоматического выключателя:
I. Автоматический выключатель должен отключить напряжение при коротком замыкании.
Выбор автоматического выключателя по параметрам короткого замыкания:

Imax n = U/(R*k)

где U –напряжение сети (220/380 В)
R – полное сопротивление петли фаза-нуль
к – поправочный коэффициент для автоматических выключателей характеристики В: к = 5; характеристики С: к =10, характеристики D: к = 50.
Расчет минимального номинального тока автоматического выключателя:
I min n = 4.55 P
где Р – суммарная мощность потребителей (кВт), подключаемых к автоматическому выключателю
4,55 – коэффициент пропорциональности (А/кВт)
Выбранный Вами автоматический выключатель должен отвечать условию:
I min n<InАВ<I max n
где I nАВ – номинальный ток выбранного ВАМИ автоматического выключателя
II. Автоматический выключатель должен отключать напряжение при длительном превышении
допустимой токовой нагрузки (тепловая защита).
Номинальный ток выбранного ВАМИ автоматического выключателя не должен превышать допустимых токовых нагрузок для ВАШЕЙ электропроводки.
Значения токовых нагрузок можно посмотреть в таблице.

Если ВАМ что-либо не понятно, или у ВАС есть вопросы то телефон для справок:
(пишите в ЛС)

В Н И М А Н И Е !

Прежде чем приступить к установке / замене автоматического выключателя убедитесь в отсутствии напряжения.
ЕЛАН
Цитата(Олега @ 20.8.2007, 14:58) *
Для трехфазной сети 380/220 Iр=6*1000/1,732/380=9,1А, если 6 кВА (расчетный ток для выбора автомата считается по полной мощности - S, в кВА). Ближайший автомат в большую сторону, извините, 10Ампер. При таком вводном автомате чайник в 2,2 кВт на любой фазе оставит Вас без света. Можно конечно баловаться приоритетными реле для управления нагрузками, но это дело дорогое. и не благодарное при 10 амперах. Для однофазных нагрузок (220В) лучше иметь 32А на вводе (6000/220=27,3).

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Олега
Цитата(ЭВОКС @ 20.8.2007, 15:44) *
Кусочек моей статьи как раз по Вашему вопросу. Надеюсь поможет.

Уважаемый ЭВОКС! Вопрос заключается не в правильном подходе к выбору автоматического выключателя, а каким образом туфелька должна быть внутри большой, а снаружи маленькой.

Требования эл.снабжающей стороны закономерны, циферки обозначены правильные. Стало быть при наличии в хозяйстве уважаемой ЕЛАН трехфазных устройств, без которых не обойтись, ей необходимо платить денежки. С 16 амперным автоматом и скромными потребностями в двигателях жить все же можно, хотя не обозначена мощность плиты - она одна может употребить весь ресурс (видел на даче и стеклокерамику). В случае наличия только однофазных устройств прямой резон пользоваться однофазным вводом (и пусть он будет потолще). Проще полноценно использовать отпущенную мощность (т.е. вписаться). Очень хорошо может помочь реле управления нагрузками (LSS1/2 ABB) - отключает при перегрузке одну или две неосновные нагрузки и периодически проверяет когда перегруз закончится. Правда стоит 6000р. Можно и попроще - реле тока. Неосновная нагрузка выключается при включении основной. Принцип разделения основная/неосновная помогает обойти при согласованиях вопрос о наличии огромной Руст.(установленной в доме мощности)